Σελίδα 1 από 4

Υψηλη μολυνση απο αρμονικες στο δικτυο ρευματος

Δημοσιεύτηκε: 26 Νοέμ 2024, 18:07
από SeaHawk
Τις τελευταιες δυο εβδομαδες προσπαθω να θεσω σε πληρη λειτουργια ενα μηχανημα υψηλης ευαισθησιας το οποιο κανει μετρησεις ακριβειας part per billion σε διαφορα παραγωμενα αερια.
Το μηχανημα αυτο δεν λειτουργει εξαιτιας της ασταθειας το δικτυο ρευματος το οποιο προκαλει η μεγαλη μολυνση που εχει υποστει αυτο απο τις αρμονικες.
Απο την μερια μου εκανα ολες τις απαραιτητες ενεργειες σε βηματα
1.Εγκατασταση τσοκ.
2.Εγκατασταση online ups.
3.Τοποθετηση μετασχηματιστη απομονωσης.

Η βελτιωση δεν ηταν η αναμενομενη.
Γνωριζει καποιος να προτινει το επομενο βημα;

Re: Υψηλη μολυνση απο αρμονικες στο δικτυο ρευματος

Δημοσιεύτηκε: 26 Νοέμ 2024, 18:10
από enaon
SeaHawk έγραψε: 26 Νοέμ 2024, 18:07 προκαλει η μεγαλη μολυνση που εχει υποστει αυτο απο τις αρμονικες.
το μέτρησες με παλμογράφο; εχεις μια εικονα να δω τι εννοείς;

Re: Υψηλη μολυνση απο αρμονικες στο δικτυο ρευματος

Δημοσιεύτηκε: 26 Νοέμ 2024, 18:11
από nyxtovios
Ναι βάλε καλό σταθεροποιητη ή ακριβό ups
Τέλος μπαταρία και inverter.
Τι αέρια μετρας; θα μας φορολογησει τις πορδές η νδ;

Re: Υψηλη μολυνση απο αρμονικες στο δικτυο ρευματος

Δημοσιεύτηκε: 26 Νοέμ 2024, 18:14
από enaon
nyxtovios έγραψε: 26 Νοέμ 2024, 18:11 ή ακριβό ups
Τέλος μπαταρία και inverter.
τι διαφορά εχουν αυτά τα δύο; :003:

Re: Υψηλη μολυνση απο αρμονικες στο δικτυο ρευματος

Δημοσιεύτηκε: 26 Νοέμ 2024, 18:17
από nyxtovios
enaon έγραψε: 26 Νοέμ 2024, 18:14
nyxtovios έγραψε: 26 Νοέμ 2024, 18:11 ή ακριβό ups
Τέλος μπαταρία και inverter.
τι διαφορά εχουν αυτά τα δύο; :003:
Δεν έχουν. Απλά το ups θα έχει πιο μικρή χωρητικότητα συνήθως.

Re: Υψηλη μολυνση απο αρμονικες στο δικτυο ρευματος

Δημοσιεύτηκε: 26 Νοέμ 2024, 18:18
από enaon
ωραία ναι. ΓΓ μηπως ειναι Γερμανικός ο μετρητής; Θα λενε ψέματα στα σπεκς, μήπως δεν φταίει η δεη;

Re: Υψηλη μολυνση απο αρμονικες στο δικτυο ρευματος

Δημοσιεύτηκε: 26 Νοέμ 2024, 18:26
από Green Dragon
enaon έγραψε: 26 Νοέμ 2024, 18:18 ωραία ναι. ΓΓ μηπως ειναι Γερμανικός ο μετρητής; Θα λενε ψέματα στα σπεκς, μήπως δεν φταίει η δεη;
:smt005:

Είσαι μεγάλη σουπιά.

Ή μεγάλος πονηρόγατος.

Re: Υψηλη μολυνση απο αρμονικες στο δικτυο ρευματος

Δημοσιεύτηκε: 26 Νοέμ 2024, 18:30
από enaon
σιγα βρε, αφου μυρίζει ακρυλικό το νημα, τσίμπησε που λεμε για την δεη με τα 15 χρωματάκια.

Re: Υψηλη μολυνση απο αρμονικες στο δικτυο ρευματος

Δημοσιεύτηκε: 26 Νοέμ 2024, 18:36
από SeaHawk
enaon έγραψε: 26 Νοέμ 2024, 18:10
SeaHawk έγραψε: 26 Νοέμ 2024, 18:07 προκαλει η μεγαλη μολυνση που εχει υποστει αυτο απο τις αρμονικες.
το μέτρησες με παλμογράφο; εχεις μια εικονα να δω τι εννοείς;
Οχι αλλα εχω 6 διαδικτυακους μετρητες στην εγκατασταση σε 6 διαφορετικους υποπινακες που μετρανε ρευμα ουδετερου απο 7A εως 12Α.Τα νουμερα ειναι μεγαλα.
Ειναι διαχυτη αυτη η εικονα σε ολο το εργοστασιο.

Re: Υψηλη μολυνση απο αρμονικες στο δικτυο ρευματος

Δημοσιεύτηκε: 26 Νοέμ 2024, 18:38
από enaon
Γερμανικοι και οι μετρητες αυτοι; Στο περίπου μωρε να τα κοιτας, σιγά.

Re: Υψηλη μολυνση απο αρμονικες στο δικτυο ρευματος

Δημοσιεύτηκε: 26 Νοέμ 2024, 18:38
από SeaHawk
enaon έγραψε: 26 Νοέμ 2024, 18:18 ωραία ναι. ΓΓ μηπως ειναι Γερμανικός ο μετρητής; Θα λενε ψέματα στα σπεκς, μήπως δεν φταίει η δεη;
Κινεζικος Delta Electronics

Re: Υψηλη μολυνση απο αρμονικες στο δικτυο ρευματος

Δημοσιεύτηκε: 26 Νοέμ 2024, 18:39
από SeaHawk
nyxtovios έγραψε: 26 Νοέμ 2024, 18:11 Ναι βάλε καλό σταθεροποιητη ή ακριβό ups
Τέλος μπαταρία και inverter.
Τι αέρια μετρας; θα μας φορολογησει τις πορδές η νδ;
Eχω ηδη βαλει online ups κοστους 1600€ για 4KW

Re: Υψηλη μολυνση απο αρμονικες στο δικτυο ρευματος

Δημοσιεύτηκε: 26 Νοέμ 2024, 18:41
από SeaHawk
Aυτη την στιγμη δοκιμαζω το τελευταιο μου οπλο
Πηρα νεα γειωση απο τον μεταλλικο σκελετο του κτιριου.
Θα μαθουμε σε λιγο.

Re: Υψηλη μολυνση απο αρμονικες στο δικτυο ρευματος

Δημοσιεύτηκε: 26 Νοέμ 2024, 18:41
από enaon
SeaHawk έγραψε: 26 Νοέμ 2024, 18:38
enaon έγραψε: 26 Νοέμ 2024, 18:18 ωραία ναι. ΓΓ μηπως ειναι Γερμανικός ο μετρητής; Θα λενε ψέματα στα σπεκς, μήπως δεν φταίει η δεη;
Κινεζικος Delta Electronics
ωραός, αποκλειουμε κατασκευαστή, user error λοιπον, ελα να βρουμε τι εκανες παλι. Παλμογραφο μην βαλεις και τελειώσει το νημα, οσο αντέξεις οκ;

Re: Υψηλη μολυνση απο αρμονικες στο δικτυο ρευματος

Δημοσιεύτηκε: 26 Νοέμ 2024, 18:43
από enaon
SeaHawk έγραψε: 26 Νοέμ 2024, 18:41 Aυτη την στιγμη δοκιμαζω το τελευταιο μου οπλο
ΠΟηρα νεα γειωση απο τον μεταλλικο σκελετο του κτιριου.
Θα μαθουμε σε λιγο.
πρεπει να μπεις αναμεσα γιαννη, κρατα σφικτά την φαση με το ενα χερι και με το αλλο δωσε ρευμα.