Σελίδα 670 από 839

Re: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ

Δημοσιεύτηκε: 29 Σεπ 2024, 20:51
από Ασέβαστος
seismic1 έγραψε: 29 Σεπ 2024, 20:46
Ασέβαστος έγραψε: 29 Σεπ 2024, 20:41
seismic1 έγραψε: 29 Σεπ 2024, 20:17 1 προς 7 είναι Όταν λέμε ένα προς 7 εννοούμε ότι αν το δοκίμιο είναι 1Χ1 η φυσική κατασκευή είναι 7 φορές μεγαλύτερη δηλαδή είναι 7Χ7
Μιλάμε για την διάσταση 1 προς 7... όχι για την μάζα. Η μάζα είναι 150 φορές μεγαλύτερη.
αυτο το 150. με ποιον μαθηματικο υπολογισμο το εβγαλες;
Κύβισα τα μπετά και βρήκα τα κυβικά και τα πολλαπλασίασα με το ιδικό βάρος του οπλισμένου σκυροδέματος που είναι 2450 κιλά το κυβικό μέτρο
τα μπετα του 1 και τα μπετα του 1/7;

και βρηκες 1/150;

Re: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ

Δημοσιεύτηκε: 29 Σεπ 2024, 21:06
από seismic1
Ασέβαστος έγραψε: 29 Σεπ 2024, 20:51
seismic1 έγραψε: 29 Σεπ 2024, 20:46
Ασέβαστος έγραψε: 29 Σεπ 2024, 20:41

αυτο το 150. με ποιον μαθηματικο υπολογισμο το εβγαλες;
Κύβισα τα μπετά και βρήκα τα κυβικά και τα πολλαπλασίασα με το ιδικό βάρος του οπλισμένου σκυροδέματος που είναι 2450 κιλά το κυβικό μέτρο
τα μπετα του 1 και τα μπετα του 1/7;

και βρηκες 1/150;
1προς 150 είναι η μάζα τα κιλά. Δηλαδή τα 1000 κιλά έγιναν 150000
Ένα προς επτά σε κλίμακα δεν εννοούμε τον πολλαπλασιασμό της μάζας
Ένα προς επτά σε κλίμακα εννοούμε ότι το 1 μέτρο μήκους της δοκού του πειράματος υπό κλίμακα, είναι 7 φορές μεγαλύτερη στην φυσική κατασκευή.
Δες την φωτογραφεία με της διαστάσεις του σκυλόσπιτου.
Εικόνα
Πολλαπλασίασε Χ 7 φορές την κάθε διάσταση και θα έχεις το φυσικό μέγεθος.

Re: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ

Δημοσιεύτηκε: 29 Σεπ 2024, 21:16
από nick
Αν κάθε μήκος, ύψος, βάθος, παχος … γίνει x7 τότε η μάζα θα γίνει x343.

Re: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ

Δημοσιεύτηκε: 29 Σεπ 2024, 21:20
από seismic1
nick έγραψε: 29 Σεπ 2024, 21:16 Αν κάθε μήκος, ύψος, βάθος, παχος … γίνει x7 τότε η μάζα θα γίνει x343.
Κύβισε επί 7 το σχέδιο και θα δεις ότι θα βγει μάζα 150 τόνων.
Εικόνα
Το δοκίμιο του πειράματος με κλίμακα 1 προς 7 και βάρους 1000 kg σε φυσική κλίμακα έχει 61,4 m3 οπλισμένου σκυροδέματος.
Ιδικό βάρος οπλισμένου σκυροδέματος 2450 kg / m3
Τα 61,4 m3 έχουν μάζα 61,4 m3 Χ 2450 kg / m3 = 150430 kg ή 150,43 ton.
Το ωφέλιμο φορτίο και τα δάπεδα έχουν βάρος 17 ton.
Η τοιχοποιία 20 ton.
Γενικό σύνολον μάζας κατασκευής 150,43+17,0+20,0= 187,43 ton.

Re: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ

Δημοσιεύτηκε: 29 Σεπ 2024, 21:31
από nick
Κόψε τις πίπες, στο τρισδιάστατο θα είναι 73 φορές μεγαλύτερο.
Αν ήταν δισδιάστατο (δηλαδή επιφάνεια) θα ήταν 49 φορές.

Re: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ

Δημοσιεύτηκε: 29 Σεπ 2024, 21:50
από Λοξίας
Πιθανόν να του διορθώσεις τους υπολογισμούς (ίσως είσαι ο εικοστός) και μετά θα κοκορεύεται ότι τους βρήκε εκείνος.
Το ίδο έκανε με τους μηχανικούς. Τους παρακαλούσε να του βρουν ποια είναι τα λάθη στους αριθμητικούς υπολογισμούς, αυτοί του τα έβρισκαν και μετά αυτός τους έβγαζε γλώσσα ότι είναι ερευνητής και τους περνάει σαν σταματημένους...

Re: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ

Δημοσιεύτηκε: 29 Σεπ 2024, 22:57
από seismic1
nick έγραψε: 29 Σεπ 2024, 21:31 Κόψε τις πίπες, στο τρισδιάστατο θα είναι 73 φορές μεγαλύτερο.
Αν ήταν δισδιάστατο (δηλαδή επιφάνεια) θα ήταν 49 φορές.
Αν σου αποδείξω ότι λες βλακείες θα το παραδεχθείς?
Η δουλειά μου σαν εργοδηγός είναι η επιμέτρηση και η επιστασία.

Re: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ

Δημοσιεύτηκε: 29 Σεπ 2024, 23:00
από seismic1
Λοξίας έγραψε: 29 Σεπ 2024, 21:50 Πιθανόν να του διορθώσεις τους υπολογισμούς (ίσως είσαι ο εικοστός) και μετά θα κοκορεύεται ότι τους βρήκε εκείνος.
Το ίδο έκανε με τους μηχανικούς. Τους παρακαλούσε να του βρουν ποια είναι τα λάθη στους αριθμητικούς υπολογισμούς, αυτοί του τα έβρισκαν και μετά αυτός τους έβγαζε γλώσσα ότι είναι ερευνητής και τους περνάει σαν σταματημένους...
Τελικά είσαστε αγράμματοι.
Είδατε τα μαθηματικά που έκανα για δημοσίευση και πάθατε λουμπάγκο.
Ούτε τι είναι κλίμακα δεν ξέρετε :smt005:
Αν καταλαβαίνατε τι έκανα θα το βουλώνατε.
Απέδειξα με μαθηματικά ότι το τοίχωμα δεν αστοχεί από θλίψη όπως έλεγε ο Νταγκλής
Spoiler
Σύνοψη Αριθμητικής Διερεύνησης των Αξονικών Δυνάμεων σε Τοιχώματα Σκυροδέματος C25/30

Σύμφωνα με την αριθμητική διερεύνηση του πειράματος,
Spoiler
Το δοκίμιο του πειράματος με κλίμακα 1 προς 7 και βάρους 1000 kg σε φυσική κλίμακα έχει 61,4 m3 οπλισμένου σκυροδέματος.
Ιδικό βάρος οπλισμένου σκυροδέματος 2450 kg / m3
Τα 61,4 m3 έχουν μάζα 61,4 m3 Χ 2450 kg / m3 = 150430 kg ή 150,43 ton.
Το ωφέλιμο φορτίο και τα δάπεδα έχουν βάρος 17 ton.
Η τοιχοποιία 20 ton.
Γενικό σύνολον μάζας κατασκευής 150,43+17,0+20,0= 187,43 ton.
Επιτάχυνση εδάφους 2,41g
Αδράνεια κατασκευής
Αδράνεια = Μάζα Χ επιτάχυνση
Δύναμη Αδράνειας=187430 kg×23,6631 m/s2 = 4.435.174,833 N
Μετατροπή της δύναμης σε κιλοΝιούτον (kN): 4.435,1kN ή 452,25 ton.
Η δύναμη αδράνειας είναι ίση με την τέμνουσα βάσης:
Τέμνουσα βάσης = 4.435,1kN ή 452,25 ton.
Υπολογισμός Ροπής Ανατροπής
Το συνολικό ύψος των ορόφων είναι 8,33m+1,00m ανεστραμμένη δοκός = 9,33m.
Το ύψος του πρώτου ορόφου είναι 8,33/2=4,165m
Το ύψος του δεύτερου ορόφου είναι 4,165m+1,00m ανεστραμμένη δοκός = 5,165m.
Μάζα δύο ορόφων 179,4 ton.+ μάζα ανεστραμμένης δοκού 7,83 ton = 187,43 ton.
Αδράνεια δύο ορόφων 179.400kgX23,6631 m/s2 = 4245.1kN
Αδράνεια ανεστραμμένης δοκού = 190 kN
Αδράνεια πρώτου ορόφου 4245.1kN/2=2122,5 kN
Αδράνεια δεύτερου ορόφου + ανεστραμμένης δοκού = 2122,5 + 190 = 2312,55 kN
Ροπή ανατροπής πρώτου ορόφου 4,165mΧ2122,5 kN = 8840,2 kNm.
Ροπή ανατροπής δεύτερου ορόφου + ανεστραμμένης δοκού = 5,165m. Χ 2312,55 kN = 11944,3 kNm.
Ολική ροπή ανατροπής 8840,2 kNm. + 11944,3 kNm. = 20784,5 kNm.
Κατανομή Ροπής στα Υποστυλώματα
Κάθε υποστύλωμα πρέπει να παραλάβει το αναλογικό μερίδιο της ροπής ανατροπής. Αν η ροπή κατανέμεται ισομερώς στα 4 γωνιακά τοιχώματα, η ροπή ανά τοίχωμα είναι: 20784,5 kNm. / 4 = 5196,1 kNm.
Κατανομή Τέμνουσας Δύναμης ανά Υποστύλωμα
Αν το κτίριο στηρίζεται σε 4 γωνιακά τοιχώματα, η τέμνουσα δύναμη που αναλαμβάνει κάθε γωνιακό τοίχωμα είναι:
4.435,1kN / 4 = 1108,8 kN
κάθε ένα από τα τέσσερα τοιχώματα από σκυρόδεμα C25/30 δέχθηκε αξονικές δυνάμεις θλίψης και εφελκυσμού της τάξεως των 5196,1 kNm. Η διατομή 1 m² του κάθε τοιχώματος αντέχει θλιπτική δύναμη έως 2000 τόνους ή 19613 kN, λαμβάνοντας υπόψη συντελεστή ασφαλείας 1.5 για το σκυρόδεμα.

Συμπεράσματα

Η διαφορά μεταξύ της φέρουσας ικανότητας και της ροπής ανατροπής υπολογίζεται ως εξής:
19613 kN - 5196,1 kNm = 14417 kN.

Το 50% του ορίου θραύσης της διατομής είναι:
14417 kN / 2 = 7208,5 kN, και προσθέτοντας τη ροπή ανατροπής 5196,1 kNm και τα στατικά φορτία 458,5 kN, προκύπτει συνολική θλιπτική δύναμη 12863 kN.

Ως εκ τούτου, η γενική θλιπτική δύναμη που αναμένεται να αναλάβει η διατομή του τοιχώματος υπό επιτάχυνση 2,41g είναι 12863 kN. Δεδομένου ότι το όριο θραύσης για διατομή 1 m² με συντελεστή ασφαλείας 1.5 είναι 19613 kN, δεν παρατηρείται κίνδυνος αστοχίας λόγω θλίψης στα 12863 kN.

Για να εξουδετερωθεί ο εφελκυσμός, το θλιπτικό φορτίο κάθε τένoντα στα άκρα του τοιχώματος πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 5196,1 kN και μικρότερο από 7208,5 kN.

Η προένταση που απαιτείται από την επιφάνεια του εδάφους για την πάκτωση του μηχανισμού αγκύρωσης πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη διπλάσια της ροπής, δηλαδή > 10392 kN.

Re: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ

Δημοσιεύτηκε: 29 Σεπ 2024, 23:14
από nick
seismic1 έγραψε: 29 Σεπ 2024, 22:57
nick έγραψε: 29 Σεπ 2024, 21:31 Κόψε τις πίπες, στο τρισδιάστατο θα είναι 73 φορές μεγαλύτερο.
Αν ήταν δισδιάστατο (δηλαδή επιφάνεια) θα ήταν 49 φορές.
Αν σου αποδείξω ότι λες βλακείες θα το παραδεχθείς?
Η δουλειά μου σαν εργοδηγός είναι η επιμέτρηση και η επιστασία.
Θα προσπαθήσω να στο εξηγήσω απλά.
Έχεις την παρακάτω κατασκευή 1 προς 7 όπου χρειάστηκαν 1000 κυβάκια Lego.
Ποσα (ίδιου μεγέθους) κυβακια Lego χρειάζεσαι για την κατασκευή φυσικής κλίμακας;

Εικόνα

Re: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ

Δημοσιεύτηκε: 29 Σεπ 2024, 23:15
από seismic1
nick έγραψε: 29 Σεπ 2024, 21:31 Κόψε τις πίπες, στο τρισδιάστατο θα είναι 73 φορές μεγαλύτερο.
Αν ήταν δισδιάστατο (δηλαδή επιφάνεια) θα ήταν 49 φορές.
Όπως το λες είναι αλλά κάνεις λάθος υπολογισμούς
Το 1Χ1 είναι υπό κλίμακα 7Χ7 στο τετράγωνο Δηλαδή 7Χ7= 49 Στον κύβο τρισδιάστατο 7Χ7Χ7= 343.
Όμως τα 61 κυβικά έχουν μάζα 2450Χ61=149450 κιλά

Re: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ

Δημοσιεύτηκε: 29 Σεπ 2024, 23:20
από nick
seismic1 έγραψε: 29 Σεπ 2024, 23:15
nick έγραψε: 29 Σεπ 2024, 21:31 Κόψε τις πίπες, στο τρισδιάστατο θα είναι 73 φορές μεγαλύτερο.
Αν ήταν δισδιάστατο (δηλαδή επιφάνεια) θα ήταν 49 φορές.
Όπως το λες είναι αλλά κάνεις λάθος υπολογισμούς
Το 1Χ1 είναι υπό κλίμακα 7Χ7 στο τετράγωνο Δηλαδή 7Χ7= 49 Στον κύβο τρισδιάστατο 49Χ3 = 147
Γιατί x3; Επειδή 3-διαστατο; :lol:

Re: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ

Δημοσιεύτηκε: 29 Σεπ 2024, 23:24
από seismic1
nick έγραψε: 29 Σεπ 2024, 23:20
seismic1 έγραψε: 29 Σεπ 2024, 23:15
nick έγραψε: 29 Σεπ 2024, 21:31 Κόψε τις πίπες, στο τρισδιάστατο θα είναι 73 φορές μεγαλύτερο.
Αν ήταν δισδιάστατο (δηλαδή επιφάνεια) θα ήταν 49 φορές.
Όπως το λες είναι αλλά κάνεις λάθος υπολογισμούς
Το 1Χ1 είναι υπό κλίμακα 7Χ7 στο τετράγωνο Δηλαδή 7Χ7= 49 Στον κύβο τρισδιάστατο 49Χ3 = 147
Γιατί x3; Επειδή 3-διαστατο; :lol:
Όπως το λες είναι αλλά κάνεις λάθος υπολογισμούς
Το 1Χ1 είναι υπό κλίμακα 7Χ7 στο τετράγωνο Δηλαδή 7Χ7= 49 Στον κύβο τρισδιάστατο 7Χ7Χ7= 343.
Όμως τα 61 κυβικά έχουν μάζα 2450Χ61=149450 κιλά
Μπερδεύεις τον όγκο με το ιδικό βάρος.

Re: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ

Δημοσιεύτηκε: 29 Σεπ 2024, 23:28
από nick
seismic1 έγραψε: 29 Σεπ 2024, 23:24
nick έγραψε: 29 Σεπ 2024, 23:20
seismic1 έγραψε: 29 Σεπ 2024, 23:15
Όπως το λες είναι αλλά κάνεις λάθος υπολογισμούς
Το 1Χ1 είναι υπό κλίμακα 7Χ7 στο τετράγωνο Δηλαδή 7Χ7= 49 Στον κύβο τρισδιάστατο 49Χ3 = 147
Γιατί x3; Επειδή 3-διαστατο; :lol:
Όπως το λες είναι αλλά κάνεις λάθος υπολογισμούς
Το 1Χ1 είναι υπό κλίμακα 7Χ7 στο τετράγωνο Δηλαδή 7Χ7= 49 Στον κύβο τρισδιάστατο 7Χ7Χ7= 343.
Όμως τα 61 κυβικά έχουν μάζα 2450Χ61=149450 κιλά
Μπερδεύεις τον όγκο με το ιδικό βάρος.
Το ιδιο ειδικό βάρος έχεις και στην 1 προς 7.
Άρα τελικά δεν ήταν 1000 κιλά, αλλά περίπου 150000/343= 450.

Re: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ

Δημοσιεύτηκε: 29 Σεπ 2024, 23:32
από seismic1
nick έγραψε: 29 Σεπ 2024, 23:28
seismic1 έγραψε: 29 Σεπ 2024, 23:24
nick έγραψε: 29 Σεπ 2024, 23:20

Γιατί x3; Επειδή 3-διαστατο; :lol:
Όπως το λες είναι αλλά κάνεις λάθος υπολογισμούς
Το 1Χ1 είναι υπό κλίμακα 7Χ7 στο τετράγωνο Δηλαδή 7Χ7= 49 Στον κύβο τρισδιάστατο 7Χ7Χ7= 343.
Όμως τα 61 κυβικά έχουν μάζα 2450Χ61=149450 κιλά
Μπερδεύεις τον όγκο με το ιδικό βάρος.
Το ιδιο ειδικό βάρος έχεις και στην 1 προς 7.
Άρα τελικά δεν ήταν 1000 κιλά, αλλά περίπου 150000/343= 450.
Θα βγάλω τα κυβικά και θα δεις ότι δεν είναι 450 κιλά.

Re: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ

Δημοσιεύτηκε: 29 Σεπ 2024, 23:36
από nick
seismic1 έγραψε: 29 Σεπ 2024, 23:32
nick έγραψε: 29 Σεπ 2024, 23:28
seismic1 έγραψε: 29 Σεπ 2024, 23:24 Όπως το λες είναι αλλά κάνεις λάθος υπολογισμούς
Το 1Χ1 είναι υπό κλίμακα 7Χ7 στο τετράγωνο Δηλαδή 7Χ7= 49 Στον κύβο τρισδιάστατο 7Χ7Χ7= 343.
Όμως τα 61 κυβικά έχουν μάζα 2450Χ61=149450 κιλά
Μπερδεύεις τον όγκο με το ιδικό βάρος.
Το ιδιο ειδικό βάρος έχεις και στην 1 προς 7.
Άρα τελικά δεν ήταν 1000 κιλά, αλλά περίπου 150000/343= 450.
Θα βγάλω τα κυβικά και θα δεις ότι δεν είναι 450 κιλά.
Αν το 1 προς 7 δεν είναι 343 φορές ελαφρύτερο τότε χρησιμοποιείς διαφορετικό υλικό στο σκυλόσπιτο (με περίπου διπλάσιο ειδικό βάρος από το μπετόν).